Вопрос Лучевая (коллекторная) система отопления!

Valentin

Пользователь
21 Апр 2021
2
0
0
Здравствуйте, спасибо большое за отличную программу! Подскажите как задать сопротивление коллектора отопления (kvs) для того чтобы оно учитывалось при расчете расходов на радиаторах и соответственно выводились потери напора при данных расходах! Спасибо
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Здравствуйте, спасибо большое за отличную программу! Подскажите как задать сопротивление коллектора отопления (kvs) для того чтобы оно учитывалось при расчете расходов на радиаторах и соответственно выводились потери напора при данных расходах! Спасибо
Добрый день!
Для коллектора в плагине нет такого понятия как Kvs. Для каждого из отводов своё сопротивление коллектора в зависимости от удаления от входного патрубка. Складывается из местных сопротивлений отводов, причем для подающего и для обратного разное (в подающем тройники на проход, в обратном тройники на слияние).
 

Valentin

Пользователь
21 Апр 2021
2
0
0
Как в токам случае как рассчитать сопротивление регулирующего и настроечного клапанов на коллекторе? Прилагаю пример на фото! 5.jpg
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Как в токам случае как рассчитать сопротивление регулирующего и настроечного клапанов на коллекторе? Прилагаю пример на фото! Посмотреть вложение 227
Коллектора производства Данфосс со встроенными клапанными вставками добавляются в плагин как единое, сборной изделие. Например, так уже добавлен коллектор с клапанными вставками для перекрытия теплоносителя, который входит в состав этажного узла TDU.5. В дальнейшем, аналогичным образом, будут добавлены и коллектора FHF со встроенными клапанными вставками.
В плагине нельзя рассчитать коллектора со встроенными клапанными вставками другого производителя (как на приведенном фото).
 