Вопрос Максимальная длина импульсной трубки VFG 2

Viktoriya

Пользователь
30 Янв 2023
2
0
1
Здравствуйте,
В каталоге для регулятора перепада давления VFG 2 указана длина импульсной трубки 1,5 м. Имеются ли более длинные импульсные трубки для такого регулятора?
 

Viktoriya

Пользователь
30 Янв 2023
2
0
1
Добрый день, Viktoriya!
Спасибо за обращение.
Для данных регуляторов у нас представленны только трубки длиной в 1,5м.
В таком случае можно ли устроить ответвление с заглушкой (ДУ20) от обратного коллектора (ДУ200), чтобы сократить расстояние между подающим и обратным коллектором и отбирать импульс уже из заглушенного ответвления? Картинку прикладываю. При таком варианте получится уложиться в 1,5 м
 

Вложения

  • Имп.трубка.JPG
    Имп.трубка.JPG
    211.2 KB · Просмотры: 2

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,615
50
48
Стандартно в комплекте импульсные трубки идут длинной 1,5 метра. Если нужно трубку длиннее, то можно взять обычную медную трубку диаметром 10 мм и толщиной стенки не более 1мм и использовать нужную длину. Однако, мы не рекомендуем использовать длину трубок больше 5м, во избежании потерь эффективности регулирования за счет снижения импульса давления на регуляторе.
Применение схемы на изображении возможно, но оно также может снижать эффективность регулирования за счет изменения давления в отводе с заглушкой.
Поэтому мы рекомендуем применять медные трубки нужной длины.
Обращаем Ваше внимание на то, что фитинги для импульсных трубок можно заказать только в составе комплекта.
 