Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
На чиллере установлен предположительно Danfoss MCX15B. Вижу только ПЛК спереди, снять - нет возможности, но по документации очень похож.
В общем вопрос, можно ли использовать свободный дискретный выход на ПЛК в качестве реле аварии и сконцентрировать на этот сигнал все аварии установки и ПЛК.
1. Как запрограммировать дискретный выход на сигнал аварии? В плане вывести на лампу, в идеале на GSM-модем.
2. Нужно ли для этого ПО? Какой софт использовать? Если нужен софт, прошу ссылку на скачивание и инструкцию пользователя.
3. Нужен ли для этого пароль доступа?
4. Какой дискретный выход предпочтительно использовать?
5. Как вариант, возможно ли использовать RS-485 для этой цели? Какую переменную/регистр можно применить? Прошу список регистров и инструкцию.
Подскажите, пожалуйста.
На чиллере установлен предположительно Danfoss MCX15B. Вижу только ПЛК спереди, снять - нет возможности, но по документации очень похож.
В общем вопрос, можно ли использовать свободный дискретный выход на ПЛК в качестве реле аварии и сконцентрировать на этот сигнал все аварии установки и ПЛК.
1. Как запрограммировать дискретный выход на сигнал аварии? В плане вывести на лампу, в идеале на GSM-модем.
2. Нужно ли для этого ПО? Какой софт использовать? Если нужен софт, прошу ссылку на скачивание и инструкцию пользователя.
3. Нужен ли для этого пароль доступа?
4. Какой дискретный выход предпочтительно использовать?
5. Как вариант, возможно ли использовать RS-485 для этой цели? Какую переменную/регистр можно применить? Прошу список регистров и инструкцию.