Вопрос На этаже нет базовой точки

st1ch

Пользователь
30 Окт 2024
2
0
1
При попытке отобразить изометрию системы отопления проекта, состоящего из двух файлов, появляется ошибка(см. скриншот). Если нажать на ошибку dcad в некоторых случаях указывает на зону этажа, а в некоторых нет. photo_2024-10-30_17-47-53.jpg
 

Вложения

  • photo_2024-10-30_17-48-50.jpg
    photo_2024-10-30_17-48-50.jpg
    139.8 KB · Просмотры: 2
  • photo_2024-10-30_17-51-04.jpg
    photo_2024-10-30_17-51-04.jpg
    130 KB · Просмотры: 2

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
14
2
3
Добрый день!
Для построения схемы в расчётах с объединенными чертежами необходимо проставить базовые точки на этих чертежах, на всех этажах.
Базовая точка настраивается в окне "Настройка этажей". При нажатии на соответствующую кнопку, в окне" Базовая точка" необходимо указать название осей и указать точку на пересечение этих осей на всех этажах. Оси в разных чертежах не должны повторятся.
1730352901355.png