Вопрос Настройка и номенклатура балансировочных клапанов

TerPciXora

Пользователь
28 Фев 2024
5
0
1
Добрый день.
Прошу уточнить нынешнее название, настройку и артикулы балансировочных клапанов
2024-02-28_08-40-29.png
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день! Теперь это будут вот такие клапана
1709117039400.png

Высылаю выдержки из каталогов, где можно посмотреть настроики данных клапанов
 

Вложения

  • MVT-R (1).pdf
    1.4 MB · Просмотры: 3
  • APT-R.pdf
    854.8 KB · Просмотры: 3

TerPciXora

Пользователь
28 Фев 2024
5
0
1

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Уточнила у специалистов, они ответили, что у Вас были отмечены 2а клапана, это ASV-PV- сейчас это APT-R и клапан ASV-M сейчас мы передлагаем MVT-R, все предложено Вам правильно.
 

TerPciXora

Пользователь
28 Фев 2024
5
0
1
Тогда прям очень странно
Asv pv - автоматический балансир, а превратился в пару к балансир ручному
В общем, мне необходим на данные параметры автоматический балансир с парой...
 

TerPciXora

Пользователь
28 Фев 2024
5
0
1
Дело не в схеме подключения... Нужен автоматический балансировочный клапан с клапаном партнёром, на основе данных из расчёта...
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
APT-R - это аналог ASV-PV, а MVT-R - это клапан партнер-для него вместо ASV-M. что касается настроек APT-R, их можно пересчитать с помощью таблицы из каталога( высылала ранее). то есть, 16 кПа - это будет настройка 3,5, а 20 кПа - это 4,5
1709209043334.png
 

TerPciXora

Пользователь
28 Фев 2024
5
0
1
APT-R - это аналог ASV-PV, а MVT-R - это клапан партнер-для него вместо ASV-M. что касается настроек APT-R, их можно пересчитать с помощью таблицы из каталога( высылала ранее). то есть, 16 кПа - это будет настройка 3,5, а 20 кПа - это 4,5
Посмотреть вложение 8568
Ну в катологе арт не увидела настроек, потому и не поняла немного что и как
Спасибо за пояснения...