Вопрос Нестандартные параметры сети

Сергей СИ

Пользователь
30 Май 2024
6
0
1
Программный комплекс HeatConfig (БТП Select) при введении нестандартных параметров тепловой сети (температурный график энергоснабжающей организации 150/45) программа требует изменить параметры - указывает, что температура обратной воды возвращаемая из ИТП должна быть больше обратной температуры контура отопления. Т.е. подобрать БТП с такими входящими параметрами теплоносителя - НЕВОЗМОЖНО?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,820
73
48
Добрый день!
Нужно уточнить температуру вторичного контура, если температура входящая в ТО выше, чем температура обраной тепл.сети, то по тепловому балансу теплообменники не возможно подобрать