Вопрос Низкое входное сопротивление универсальных входов МСХ. (некоторых)

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день.
У ранних серий МСХ в спецификации на универсальные аналоговые входа указанно
"0/10V type: impedance is 2K Ω" (в старых инструкциях этого не было кстати)
10V/2000=0,005=5mA
А к примеру в руководстве на датчик MBS3000
"Load [RL ] (load connected to 0 V ) RL ≥ 15 kΩ"
"Sink / Source < 1 mA"
10/0,001=10000=10кОм

Вывод датчик MBS3000 с выходом 0-10В не совместим с контроллером МСХ ранних серий.

Может стоит явно указать такое несоответствие? Выпустить какой нибуть warning list?
А то как то странно выглядит, датчики Данфосс не совместимы с контроллерами Данфосс :)
ПС в новых серияхМСХ 15В2 20В2 08М2 это уже исправили
"0/xV type: impedance is greater than 1 MΩ"
06 модернизировать будут?
 
  • Мне нравится
Реакции: Irina

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
Добрый день,
Может быть проблема совместимости датчиков с контроллерами ранних серий. Постараюсь найти данные по старым контроллерам, чтобы сделать сравнительную таблицу с текущими.
MCX06 модернизировать не планируем, были проблемы с дисплеями на O6D их решили в начале этого года.
 
Последнее редактирование модератором:

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день,
Может быть проблема совместимости датчиков с контроллерами ранних серий. Постараюсь найти данные по старым контроллерам, чтобы сделать сравнительную таблицу с текущими.
В совсем ранних инструкциях этой информации не было.
В новых появилась.
Для старых серий контроллеров
0/10V type: impedance is 2K Ω
для новых
0/xV type: impedance is greater than 1 MΩ

А с датчиками (0-10В) на старых сериях только опытным путем проверять
Т.к. тот же датчик температуры влажности от S+S KFTF-U (0-10v)
на старых контроллерах работает
при том что в инструкции у него
сопротивление нагрузки больше 5кОм (у МСХ 2кОм, что явно меньше 5 требуемых)

Проще для себя решить, что вместо 0-10В на старых сериях использовать 4-20мА
 

Последние вопросы