Добрый день! Имеется в работе регулятор температуры (087H3050) ECL Comfort 310B с приложением А368.1 V04, у которого вышли из строя входы S7 и S8 (дифференциальное реле давления) и в результате чего на контурах 1 и 2 активна авария "Насос 1, 2" и "Насос 3, 5". Контур 2 (ГВС) - регулируется с активной аварией, а контур 1 (отопление) с такими же параметрами управления насосами не регулируется. Изменением настроек группы "управление насосом" удалось лишь установить задержку на аварию. Скажите пожалуйста есть ли способ обойти (отключить) аварию по перепаду давления, для того чтобы запустить контур отопления? Имеет ли авария "перепад давления" приоритет над системой отопления? ECL310 функцию по управлению насосами не обеспечивал, управление возложено на другие устройства.