Вопрос подбор аналога с санекст на ридан по kvs

Наталья Шпак

Пользователь
17 Июн 2022
3
0
1
ДД! прошу подсказать:

Столкнулась с тем, что в проекте по коллекторным узлам стоит балансир Санекста DPR 15 c KVS 2,9.

Я могу заменить этот клапан на APT-R 15 с KVS 1,9 или я должна уже менять на APT-R 20 c KVS 2,9?
Прикрепила в файл скрин спецификации с проектными настройками.

Плюс еще не понимаю на каких настройках и кПа может работать каждый диаметр APT-R? В их паспорте вижу только общую информацию всех диаметров. Как понять какой диаметр до какого максимума по кПа настраивается?
 

Вложения

  • скрин с проекта настройка.jpg
    скрин с проекта настройка.jpg
    61.6 KB · Просмотры: 4
  • тех описание APT-R.JPG
    тех описание APT-R.JPG
    119.2 KB · Просмотры: 4

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Настройка не зависит от диаметра 15.5 кПа - N3.5

Ксательно подойдет ли диаметр, необходимо уточнить расход.

С учетом того, что это коллеткор на 2 выхода, то 99%, что подойдет DN15
 

Наталья Шпак

Пользователь
17 Июн 2022
3
0
1
Добрый день! В проекте так же есть и коллектора на 5,6 отводов. Не только на 2. К этим коллекторам Ваш клапан APT-R 15 подходит на замену? (прикрепляю скрин спецификации коллектора)
 

Вложения

  • скрин коллектра.JPG
    скрин коллектра.JPG
    82.8 KB · Просмотры: 5

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Спасибо за ожидание!
Это зависит от расхода. Расчетный расход на этом чертеже не указан.