Вопрос Подбор и расчет пластинчатых паяных теплообменников фреон-жидкость (вода, глюколь)

nic72

Пользователь
5 Апр 2024
1
0
1
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста по каким критериям подбирается пластинчатый паяный теплообменник?
где взять информацию по подбору и расчету пластинчатых паяных теплообменников?
У меня на ремонте стоит китайский чиллер, кожухотрубный теплообменник вышел из строя (утечка на фреоновом контуре в воду).
Заказчик пожелал установить пластинчатый паяный теплообменник, известна информация только про компрессор Danfoss SM120S4VS фреон R22

20240322_192839.jpg20240322_175141.jpg
20240322_193019.jpg
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
530
20
25
28
Здравствуйте!

К параметрам, которые есть на шильдике: (холодопроизводительность, расход воды в контуре, тип халдагента)

Необходимы следующие параметры:

Температура кипения и конденсации фреона R22, переохлаждение в конденсаторе, температура воды на хводе в теплообменние (или на выходе).

Данные параметры, обычно содержатся в паспорте чиллера.
Так же есть параметры, которые встречаются чаще всего, например:
Режим по воде 12...7, кипение 2, конденсация 45.

Так же, поскольку ТО пойдет по замену, можно указать размеры патрубков.

К сообщению приложен отпросный лист подбора ППТО.
 

Вложения

  • Опросный лист для подбора ППТО Ридан.pdf
    202.8 KB · Просмотры: 1

Similar threads