Вопрос Подключение AME-1800R-24

Raino_O

Пользователь
24 Сен 2024
2
0
1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по подключению привода AME-1800R-24 :
1) Действительно ли питание 24В переменного тока, а не постоянного? (не опечатка ли это на схеме?)
2) Сигнал Y активный?
3) Возможно ли выполнить объединение общей точки О (общий минус) в клеммнике привода? Т.е. на схеме минусовая жила одна, а в шкаф требуется две, можно ли размножить эту жилу в клеммнике устройства, то есть подключить не 3 жилы, а 4 с общей перемычкой между двумя минусовыми жилами.
 

Вложения

  • Схема АМЕ-1800-24.png
    Схема АМЕ-1800-24.png
    98.9 KB · Просмотры: 2

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,825
73
48
Добрый день!
1) Да, действительно переменного
2) Сигнал активный
3) Минуса можно объединить.
Но если управление и провод питания разные, то при обрыве/отключение провода управления не сработает функция "действие привод при отключение управляющего сигнала", так как минус будет с провода питания.