Вопрос Привод AME-1000R-24 082G3025R

Bebavan

Пользователь
26 Май 2022
1
0
1
Вопрос по положению DIP переключателей на приводах AME-1000R-24 082G3025R

По переключателям 1,2,7,8 подписано на плате, с переключателями 3-6 нет указания на плате, и нет никаких упоминаний в руководстве по эксплуатации на сайте ridan.ruБез имени.jpeg
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Настройка - для этого нужно подключить привод, но не подавать управляющие сигналы.
Далее на 3 секунды зажать кнопку SET, до момента когда загорятся все три индикатора.
Отпустить кнопку, привод перешел в режим автоматической настройки, ожидать завершения настройки.
Привод определяет нижнее положение, индикатор set и up мигают, индикатор down горит постоянно - шток движется вниз.
Привод определяет верхнее положение, индикатор set и down мигают, индикатор up горит постоянно - шток движется вверх.
После достижения верхнего положения, привод завершает автоматическую настройку, и переводит шток в крайнее нижнее положение.
Можно подавать управляющий сигнал, и управлять приводом.

Переключатели:
1 DIP:
ON - Выходной управляющий сигнал токовый
OFF - Выходной управляющий сигнал вольтовый
2 DIP:
ON - Входной управляющий сигнал токовый
OFF - Входной управляющий сигнал вольтовый
3 DIP:
ON - Прямое управление
OFF - Реверсивное
4 DIP:
ON - При повышении напряжения шток поднимается
OFF - При повышении напряжения шток опускается
5 DIP:
ON - Только ON
6 DIP:
ON - Ручное управление
OFF - Автоматическое управление
7 DIP:
ON -Диапазон управляющего сигнала 0-10 В или 0-20 мА
OFF -Диапазон управляющего сигнала 2-10 В или 4-20 мА
Если нужные параметры DC 0-10В, то дип переключатели 1, 2, 7, 8 должны быть в положении OFF.
Если нужные параметры DC 4-20мА, то дип переключатели 1, 2, 7, 8 должны быть в положении ON.


1698127256488.png