OrlovAM Пользователь 2 Ноя 2022 5 0 1 2 Ноя 2022 #1 Добрый день! Подходит 082H0230R на замену GLB161.9E (без пружинного возврата, AC 24 В, DC 0..10 В, 10 Нм, 150 с)? Или предложите свой вариант и вышлите электрическую схему подключения.
Добрый день! Подходит 082H0230R на замену GLB161.9E (без пружинного возврата, AC 24 В, DC 0..10 В, 10 Нм, 150 с)? Или предложите свой вариант и вышлите электрическую схему подключения.
Darina Специалист 13 Окт 2021 1,616 50 48 2 Ноя 2022 #2 Добрый день! Спасибо за обращение. Запрашиваемый Вами артикул совместим только с клапанами линейки Ридан. Позитивный голос 0
Добрый день! Спасибо за обращение. Запрашиваемый Вами артикул совместим только с клапанами линейки Ридан.
OrlovAM Пользователь 2 Ноя 2022 5 0 1 2 Ноя 2022 #3 Клапан будет 082G5407R. Тогда подберите к нему привод AC 24 В, DC 0..10 В и вышлите электрическую схему подключения. Позитивный голос 0
Клапан будет 082G5407R. Тогда подберите к нему привод AC 24 В, DC 0..10 В и вышлите электрическую схему подключения.
Darina Специалист 13 Окт 2021 1,616 50 48 2 Ноя 2022 #4 Если клапан будет 082H0270R, то к нему предлагаем электропривод серии AMB162-R Также высылаем выдержку из каталога по данному приводу. Там есть схема его подключения. Вложения Привод AMB162.pdf 338.7 KB · Просмотры: 1 Позитивный голос 0
Если клапан будет 082H0270R, то к нему предлагаем электропривод серии AMB162-R Также высылаем выдержку из каталога по данному приводу. Там есть схема его подключения.
OrlovAM Пользователь 2 Ноя 2022 5 0 1 2 Ноя 2022 #5 Darina написал(а): Если клапан будет 082H0270R, то к нему предлагаем электропривод серии AMB162-R Посмотреть вложение 4181 Также высылаем выдержку из каталога по данному приводу. Там есть схема его подключения. Нажмите для раскрытия... Привод должен управляться сигналом 0...10В. Прошу проверить предлагаемый привод. Позитивный голос 0
Darina написал(а): Если клапан будет 082H0270R, то к нему предлагаем электропривод серии AMB162-R Посмотреть вложение 4181 Также высылаем выдержку из каталога по данному приводу. Там есть схема его подключения. Нажмите для раскрытия... Привод должен управляться сигналом 0...10В. Прошу проверить предлагаемый привод.
Darina Специалист 13 Окт 2021 1,616 50 48 2 Ноя 2022 #6 Если необходим привод с аналоговым управлением, то это будет: Вложения Клапан.pdf 311.6 KB · Просмотры: 1 Привод.pdf 338.4 KB · Просмотры: 4 Позитивный голос 0