Вы можете выяснить у производителя, в чем подвох? Все таки вы продаете эти приводы под своей маркой.
Какие данные верные? Мощность или ток? В документации явное не соответствие.
Если взять привод АМБ-600, тогда для напряжения 220В указан верный ток, 0,85А. При этом при напряжении 24В и номинальном токе 15,5А, мощность привода будет на 180 Вт, а 372 Вт. Почему такая разница и почему мощность указана 180Вт?
Клеммы на приводе для подключения кабелей на какое максимальное сечение рассчитаны? При таких номинальных токах и протяженных линиях необходимо существенно завышать сечение кабелей, чтобы уложиться в падение напряжения не более 5%.
1. Почему при одном и том же напряжении и мощности токи различаются.
Из-за различной нагрузки на привод во время работы ток может меняться.
2. Почему существует значительная разница между рассчитанным током I=P/U и тем, который предоставлен в таблице.
Поскольку привод является двигателем с кратковременным торможением, обеспечиваемая мощность равна номинальной мощности двигателя, а мощность, подаваемая на двигатель с кратковременным торможением во время запуска, будет намного больше номинальной мощности. Таким образом, ток кратковременного исполнительного механизма не может быть рассчитан по формуле I=P/U.
Токи, предоставленные в таблице, являются фактически измеренными токами.
Для проверки этих значений заказчик может замерить значения токов на приводах.
3. Пусковой ток
Пусковой ток приблизительно в три раза превышает фактический ток. Фактических замеров не производилось.
4. Допуск напряжения источника питания
Электромотор может выдерживать колебания напряжения питания 5% и до 10% в пике.