Здравствуйте.
Для подключения к регуляторам температуры ECL210(310( используюся
клеммы 34 (A), 35 (B) и 36 (S,Gnd). При подключении к этим клеммам модема данные будут передаваться по протоколу modbus.
Возможно ли , что при правильном подключении и обращении к контроллеру из служебной программы ECL Tool v.1.9.9.9, соединение выполняется не устойчиво (не с первой попытки) и лог полностью считать не удается, потому что версия ECL210 -1.40
(rev. 5402) ,т.е. версию контроллера нужно обновить ?
Для подключения к регуляторам температуры ECL210(310( используюся
клеммы 34 (A), 35 (B) и 36 (S,Gnd). При подключении к этим клеммам модема данные будут передаваться по протоколу modbus.
Возможно ли , что при правильном подключении и обращении к контроллеру из служебной программы ECL Tool v.1.9.9.9, соединение выполняется не устойчиво (не с первой попытки) и лог полностью считать не удается, потому что версия ECL210 -1.40
(rev. 5402) ,т.е. версию контроллера нужно обновить ?