Вопрос резервирование настроек ECL310

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
176
1
18
Здравствуйте.
Уточните действия пользователя по резервированию настроек ECL comfort 310 c контроллера на ключ программирования и инструментами сервисной программы ECL Tool для того чтобы восстановить настройки контроллера или перенести их на другой контроллер.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,379
79
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,379
79
48
Здравствуйте.
Вопрос о ЕCL310.
Если после вставки ключа перевести контроллер в режим работы " ручной", то с клавиатуры можно остановить и запустить насос,
подвести указатель на иконку в левом верхнем углу и прокруткой вниз остановить, вверх-запустить.
Из п.о. ЕLC Tool тоже можно перевести контроллер в ручной режим и подвести указатель на иконку включенного насоса.
Можно ли остановить и запустить насос из
ECL Tool ?
Добрый день!
В программе ECL Tool можно переводить контроллер в ручной режим, а так же включать и выключать насосы.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
176
1
18
Здравствуйте.
Хотя на предыдущий вопрос о запуске насоса из ECL Tool в ручном режиме ответ отсутствует, но вновь вопрос о контроллере ECL310.
Если в наличии привод, тип
управления -трехпозиционный, напряжение, В 220В АС, потребляемая мощность, 15 Вт.
Этот привод можно подключать к ECL310 ?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,379
79
48
Здравствуйте.
Хотя на предыдущий вопрос о запуске насоса из ECL Tool в ручном режиме ответ отсутствует, но вновь вопрос о контроллере ECL310.
Если в наличии привод, тип
управления -трехпозиционный, напряжение, В 220В АС, потребляемая мощность, 15 Вт.
Этот привод можно подключать к ECL310 ?
Добрый день!
Да, к контроллерам ECL 310 можно подключить трех-позиционный привод
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
176
1
18
Здравствуйте.
Только вот мощность трехпозиционного привода 15Вт.
В каталоге регулирующие клапаны и электроприводы Danfoss,
максимальная мощность привода 12 ВА.
Да, контролеры EСL310 можно перевести в ручной режим из ECL Тоol, но вот остановить или запустить насос из программы не удается.
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
137
6
18
Добрый день, совершенно верно. Если у вас мощность привода больше, вы можете использовать промежуточное твердотельное реле.