Вопрос соленоид перед ЭРВ

andrew2507

Пользователь
19 Фев 2021
2
0
0
Здравствуйте, скажите а нужно ли ставить соленодиный клапан типа EVR перед ЭРВ (ETS, AKV)?
 
Решение
Добрый день, Андрей! Перед импульсными ЭРВ типа AKV электромагнитный клапан EVR ставить не нужно, так как AKV сам является по сути электромагнитным клапаном, и при обесточивании системы закроется. А перед шаговыми ЭРВ типа ETS рекомендуется устанавливать EVR, либо в паре с контроллером EKE 1x использовать модуль резервного питания EKE 2U, код 080G5555

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
836
20
56
28
Добрый день, Андрей! Перед импульсными ЭРВ типа AKV электромагнитный клапан EVR ставить не нужно, так как AKV сам является по сути электромагнитным клапаном, и при обесточивании системы закроется. А перед шаговыми ЭРВ типа ETS рекомендуется устанавливать EVR, либо в паре с контроллером EKE 1x использовать модуль резервного питания EKE 2U, код 080G5555
 