Вопрос TDU, ШКСО

SlavaG

Пользователь
23 Дек 2021
69
0
6
Добрый день.
Подберите пжл TDU, ШКСО

Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 3 отвода, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN20, клапан- партнер CNT DN15, APT DN15, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчикомTDU.5 DN50-2L-20-CNT15- APT15-MNT15 DR AAРиданшт.1
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 6 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN25, клапан- партнер CNT DN20, APT DN20, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчикомTDU.5 DN50-5L-25-CNT20- APT20-MNT15 DR AAРиданшт.11
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 6 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN25, клапан- партнер CNT DN20, APT DN20, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчиком, с дополни- тельным отводом под дренажTDU.5 DN50-5L-25-CNT20- APT20-MNT15 DR AAРиданшт.1
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 6 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN32, клапан- партнер CNT DN25, APT DN25, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчикомTDU.5 DN50-5L-32-CNT25- APT25-MNT15 DR AAРиданшт.1
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 6 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN32, клапан- партнер CNT DN25, APT DN25, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчиком, с дополни- тельным отводом под дренажTDU.5 DN50-5L-32-CNT25- APT25-MNT15 DR AAРиданшт.1
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 10 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN32, клапан- партнер CNT DN25, APT DN25, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчиком, с дополни- тельным отводом под дренажTDU.5 DN50-10L-32-CNT25- APT25-MNT15 DR AAРиданшт7
Шкаф с узлом квартирной системы отопления, Тип ШКСО-1, Модификация ШКСО-1-В2ШКСО-1-В2Риданшт.2
Шкаф с узлом квартирной системы отопления, Тип ШКСО-1, Модификация ШКСО-1-В3ШКСО-1-В3Риданшт.1
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 5 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN25, клапан- партнер CNT DN20, APT DN20, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчиком, с дополни- тельным отводом под дренажTDU.5 DN50-5L-25-CNT25- APT25-MNT15-DR-AAРиданшт1
Узел распределительный этажный TDU.5 с диаметром кол- лекторов DN50, на 8 отводов, левостороннее подключение к стоякам, диаметр подключения к стоякам DN32, клапан- партнер CNT DN25, APT DN25, поквартирная балансировка MNT DN15, с автоматическим воздухоотводчиком, с дополни- тельным отводом под дренажTDU.5 DN50-8L-32-CNT25- APT25-MNT15 DR AAРиданшт8
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,546
68
48
Добрый день!
Во вложении КП и отчет с комментариями. ШКСО предложены с левым подключением
 

Вложения

  • Подбор ТДУ отчет.xls
    188 KB · Просмотры: 2
  • Подбор ТДУ КП.xls
    21 KB · Просмотры: 1
  • Мне нравится
Реакции: SlavaG