Вопрос Р-КП301 Modbus

SKL

Пользователь
2 Сен 2024
9
0
1
Где можно найти описание регистров Modbus контроллера Р-КП301?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
416
38
29
28
Добрый день, SKL
Такого документа нет. Контроллер рассчитан на работу с блоками Ридан Р-МС, сторонние системы не поддерживаем.
Блоки мониторинга Данфосс подключаются через адаптер, для которых есть свой файл описания.
 

SKL

Пользователь
2 Сен 2024
9
0
1
Является ли Р-КП301 аналогом какого либо контроллера Данфосс, например, AK-PC 551, включая регистры Modbus?
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
416
38
29
28
Большая часть функций аналогична, регистры вероятно не совпадают, не занимались их сравнением
 

SKL

Пользователь
2 Сен 2024
9
0
1
Если он не является аналогом, то общаются блоки мониторинга Данфосс с этим неизвестным для них контроллером? Скорей всего должен быть файл типа ed3
 

SKL

Пользователь
2 Сен 2024
9
0
1
Все регистры прочитать удалось, за исключением алармов. Не понимаю, как нужно интерпретировать:
30101,W,W, 0, 0, 65535, 0, 0, R|AR1 Alarm Reg1 Addr
В этих регистрах содержится не код алармов, а адрес регистра алармов? Но в любом случае, где найти описание кодов алармов?
 

SKL

Пользователь
2 Сен 2024
9
0
1
При попытке прочитать биты алармов функциями 01 или 02 контроллер отвечает, что адрес в запросе недоступен. С остальными регистрами подобной ошибки нет.
 