Вопрос Выбор кабеля

Nemirov

Пользователь
15 Фев 2021
2
2
0
Прошу написать какие кабели более всего подходят для системы защиты от промерзания грунта под морозильными камерами.
А так же прошу ответить, необходимо ли делать обогрев стен и потолка, если помещение морозильной камеры находится под землёй (старое помещение бомбоубежища)
 

Тех. поддержка DEVI

Специалист
Команда Ридан
16 Фев 2021
12
10
3
Расчетные удельные мощности при обогреве грунта под холодильными камерами, как правило, составляют 8-15 Вт/м2, что примерно в 10 раз меньше, чем показатели для теплых полов. При монтаже таких систем возникает проблема обеспечения равномерности прогрева и отсутствия промерзания между редко расположенными нитками нагревательного кабеля. Если использовать стандартные кабели для теплых полов с погонной мощностью 18-20 Вт/м, то шаг их укладки будет больше метра, что и приводит к указанным проблемам. Поэтому для обогрева грунта под холодильными камерами рекомендуется использовать кабели с пониженной погонной мощностью (от 5 до 10 Вт/м). Это стандартные нагревательные секции кабелей DEVIflex 10T и DEVIbasic 10S или «самодельные» секции с погонной мощностью от 5 до 10 Вт/м, изготовленные из отрезного кабеля DEVIbasic или DEVIsnow.
 