Вопрос Замена арматуры

kristina.afonya98

Пользователь
19 Янв 2024
5
0
1
Добрый день, из последнего обновления плагина, пропали клапана ASV-BD и APT 5-25 (иссопльзовались в коллекторе отопления)
Подскажите пожалуйста причину их удаления и на какие актуальные аналоги можно заменить их?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,820
73
48
Добрый день!
APT5-25 и ASV-BD это оборудование компании Danfoss. Оно более не поставляется в РФ, поэтому скрыто из плагина, чтобы его не использовали в новых проектах.
Если требуется клапан до ду 25 включительно, то можно применить клапан APT-R3 в паре с клапаном MVT-R (см. скрин)
1721914399951.png

Если требуется клапан более ду25, то клапан APT-R так же в паре с MVT-R
1721914421377.png
 