Добрый день!
Что можно предложить вместо MNF-R DN40 ручной балансировочный клапан, фланцевый, PN25, Tmax 120C и MNF-R DN32 ручной балансировочный клапан, фланцевый, PN25, Tmax 120C, что бы пропускная способность была одинаковая, без замены диаметров ? Клиента не устраивают сроки поставки.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,054
78
48
Добрый день!
Может предложить такой вариант в наличии, Тмах=150*
1724758879275.png

На Ду=40, к сожалению, ничего не сможем предложить,в наличии на данный момент нет
 