На автоматике ГВС стоит Danfoss ECL Comfort 200 , электропривод на клапане vim2 стоит AMV113.
Можно ли заменить AMV113 на AMV330 крепление подходит, смущает разница в ходе штока :
у AMV113 -5 мм, у AMV330-10 мм. Хотим поменять ( попробовать) потому что AMV113 из за
малой скорости перемещения штока 1мм за 15 сек. не успевает открывать -закрывать клапан
во время расхода горячей воды на автоматике ( из за этого он не смогает поддерживать нужную температуру в системе ГВС).
А у AMV330 скорость перемещения штока 1мм за 3 сек.
Смущает только ход штока . Не сломается ли!? А если нет , то что делать?
Можно ли заменить AMV113 на AMV330 крепление подходит, смущает разница в ходе штока :
у AMV113 -5 мм, у AMV330-10 мм. Хотим поменять ( попробовать) потому что AMV113 из за
малой скорости перемещения штока 1мм за 15 сек. не успевает открывать -закрывать клапан
во время расхода горячей воды на автоматике ( из за этого он не смогает поддерживать нужную температуру в системе ГВС).
А у AMV330 скорость перемещения штока 1мм за 3 сек.
Смущает только ход штока . Не сломается ли!? А если нет , то что делать?