Добрый день.
Данная ошибка говорит о том, что прибор оказывается одновременно в нескольких кольцах. Это происходит из-за ошибок в разводке или в модели системы в следствие чего образуются закольцованности.
Вам нужно внимательно проверить разводку до указанного прибора на предмет ошибок, которые приводят к закольцованности и исправить их. Причины закольцованности могут быть разные - кольцо из горизонтальных трубопроводов, кольцо из вертикальных трубопроводов (нарушение правил нумерации стояков), не корректно заданные не стандартные уровни от пола и т.д. При нажатии на ошибки 42 и 43 вам будут подсвечены общие и отличающиеся ошибки колец.
Перерисовка разводки без понимая причины ошибки не поможет, так как вероятно в новой разводке вы допускаете аналогичные ошибки.