Вопрос Включение компрессоров в период работы на фрикулинге

one-o

Пользователь
17 Фев 2023
7
0
1
Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Есть вопрос по чиллеру Rittal SK3232.849. После одной подрядной организации в нашу эксплуатацию перешел этот чиллер, по какой-то причине включающий компрессора в холодный период года, хотя должен быть фрикулинг. Мы отыскали параметр "нейтральная зона" и выставили значение, при котором машина работает на фрикулинге, но это решение до сих пор нам кажется не вполне верным. Если у вас есть какое-то мнение, как можно другим способом заставить компрессора не включаться во время фрикулинга, прошу Вас поделиться вариантами. Спасибо
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
845
20
57
28
Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Есть вопрос по чиллеру Rittal SK3232.849. После одной подрядной организации в нашу эксплуатацию перешел этот чиллер, по какой-то причине включающий компрессора в холодный период года, хотя должен быть фрикулинг. Мы отыскали параметр "нейтральная зона" и выставили значение, при котором машина работает на фрикулинге, но это решение до сих пор нам кажется не вполне верным. Если у вас есть какое-то мнение, как можно другим способом заставить компрессора не включаться во время фрикулинга, прошу Вас поделиться вариантами. Спасибо
Добрый день!
Решение данного вопроса зависит от котроллера, который у вас установлен, от того как он запрограммирован.
 

Similar threads

  • Закреплено
  • Вопрос
Ответы
0
Просмотры
2K