Недавнее содержимое от Izmajlov Andrej

  1. Вопрос Регулятор перепуска: допустимые условия по среде/подбор

    Требуется регулятор перепуска теплоносителя. Перекачиваемая среда - пропилен-гликолевый водный 40% раствор. Допустимо ли применить AFPA-R /VFG-2R (прописано 30% гликоли)? Довольно мало соответствующей арматуры на рынке с такой средой. Просьба посоветовать каким путем идти, может от Данфосс можно...
  2. Вопрос Монтаж регулятора перепада и трехходового клапана (импульсные трубки).

    Спасибо за ответы, я разобрался: 1) такая схема рабочая, 2) при расчете ИТП в программе надо проверять подбор
  3. Вопрос Монтаж регулятора перепада и трехходового клапана (импульсные трубки).

    Очень печально. Данный регулятор был подобран программой расчета ИТП при заданной вышеуказанной схеме. Получается, что верить программе не стоит. Надо все равно проверять все.
  4. Вопрос Монтаж регулятора перепада и трехходового клапана (импульсные трубки).

    Вопрос повторяю с фотографиями: выполнена только одна трубка, второй нет. Откуда присоединять вторую трубку.
  5. Вопрос Монтаж регулятора перепада и трехходового клапана (импульсные трубки).

    Какие импульсные трубки и куда подключаются в данной схеме для регулятора DPR/Dy40/Kvs20/Tmax150 003H6142 с трехходовым клапаном? Монтажники установили только одну трубку с блока настройки DPR к участку между фильтром и трехходовым клапаном. Это корректно вообще?