Вопрос Монтаж регулятора перепада и трехходового клапана (импульсные трубки).

Izmajlov Andrej

Пользователь
16 Фев 2024
4
0
1
Какие импульсные трубки и куда подключаются в данной схеме для регулятора DPR/Dy40/Kvs20/Tmax150 003H6142 с трехходовым клапаном?
Монтажники установили только одну трубку с блока настройки DPR к участку между фильтром и трехходовым клапаном. Это корректно вообще?

Схема.png
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Судя по схеме, трубки установлены корректно, надо теперь настроить перепадник на потери на 3х ходовом клапане.
 

Izmajlov Andrej

Пользователь
16 Фев 2024
4
0
1
Добрый день!
Судя по схеме, трубки установлены корректно, надо теперь настроить перепадник на потери на 3х ходовом клапане.
Вопрос повторяю с фотографиями: выполнена только одна трубка, второй нет. Откуда присоединять вторую трубку.
 

Вложения

  • 20240311_143418.jpg
    20240311_143418.jpg
    412.8 KB · Просмотры: 2
  • 20240311_143424.jpg
    20240311_143424.jpg
    324.4 KB · Просмотры: 2

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
У регулятора DPR одна трубка, второй импульс передается по внутреннему каналу в штоке регулятора.1710226184809.png
 

Izmajlov Andrej

Пользователь
16 Фев 2024
4
0
1
Добрый день!
У регулятора DPR одна трубка, второй импульс передается по внутреннему каналу в штоке регулятора.Посмотреть вложение 8609
Очень печально. Данный регулятор был подобран программой расчета ИТП при заданной вышеуказанной схеме. Получается, что верить программе не стоит. Надо все равно проверять все.