Вопрос повторяю с фотографиями: выполнена только одна трубка, второй нет. Откуда присоединять вторую трубку.Добрый день!
Судя по схеме, трубки установлены корректно, надо теперь настроить перепадник на потери на 3х ходовом клапане.
Очень печально. Данный регулятор был подобран программой расчета ИТП при заданной вышеуказанной схеме. Получается, что верить программе не стоит. Надо все равно проверять все.Добрый день!
У регулятора DPR одна трубка, второй импульс передается по внутреннему каналу в штоке регулятора.Посмотреть вложение 8609