  1. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    Я попробовал использовать выход 43, как цифровой выход. Замерил мультиметром напряжение. Получилось при логической 1 там на выходе 17,1 вольт. А при логическом 0 там 17,4 вольт. Нагрузку не подключал. Так и не понял как использовать этот выход как цифровой. Можно какой-нибудь пример?
  2. Вопрос Danfoss VLT FC-51 настройка Smart Logic

    Это печально, что вы не осуществляете поддержку по контроллеру SLC. В свою очередь, я тоже так и не смог запустить SLC. Даже самые простые действия на нём. Тем не менее поставленную задачу мне удалось решить, используя встроенное реле и внутреннюю логику. Поделюсь своим опытом, возможно...
  3. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    Тогда ещё вопрос. Как работает терминал 43, если он настроен на цифровой выход? т.е. когда параметр 6-90 = [2] Digital output Какое там напряжение и допустимый выходной ток? В документации не нашел ответа.
  4. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    Есть ещё вопрос, какое назначение цифрового входа 27 и можно ли от него отказаться?
  5. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    3-02 = 0.000 3-03 = 10.00 3-15 = [0] 3-16 = [0] 3-17 = [0]
  6. Вопрос Danfoss VLT FC-51 настройка Smart Logic

    Имею: Бытовая насосная станция с гидроаккумулятором. Датчик давления 4-20 мА (0-10 bar). Преобразователь поддерживает давление 3.0 bar. Минимальная частота двигателя 4-12 = 30 Гц Схема подключения и работы по инструкции для ввода в эксплуатацию "Режим поддержания постоянного давления...
  7. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    Попробовал. Помогло. Спасибо. Правда, при этих значениях двигатель очень долго выходил на нужный режим, более двух минут. Для моих условий оказалось оптимальным: 7-33 = 1 7-34 = 1 сек Однако осталась проблема следующая: Иногда, примерно один раз из десяти, когда я закрываю краном расход воды...
  8. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    использую Setup 2. Так как в Setup 1 обычная настройка чтобы не сидеть без воды. Setup 2 активирую через параметры 0-10 и 0-11 1-03 [3] 16-01 3.000 16-52 при включении плавно возрастает с 0.000 до 2.000 и выше не поднимается
  9. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    Спасибо за ответ. Именно по этой инструкции я и делал. "Режим поддержания постоянного давления. Задание в цифровом виде." И схема такая же. Всё уже проверил 10 раз. Всё равно двигатель работает только на минимальных оборотах. Прошу помощи
  10. Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, целую неделю не могу её решить. Опыт настройки преобразователей частоты имею, но с Danfoss столкнулся первый раз. Водяная насосная станция с датчиком давления 4-20мА (0-10 bar). Минимальная частота двигателя 30Гц. Уставка 3.0 bar. При запуске двигатель...