  1. Вопрос поставка и замена позиций

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента: "Добрый день. Прошу подсказать, Какие позиции из файла вы сейчас поставляете, а какие можете заменить?"
  2. Вопрос Сборка чиллера на компрессорах SY240A4CAE

    Нам поступил вопрос от клиента: "Здравствуйте при сборке чиллера на 4-х (8-ми) компрессорах Danfoss SY240A4CAE с общей линией нагнетания, нужно ли на нагнетании каждого компрессора ставить обратный клапан?" В ответ на это сообщаем, что на каждый КМ не нужен обратный клапан, т.к. начиная с...
  3. Вопрос Чертеж и 3D модель на теплообменник пластинчатый 021H8405

    Нам поступил вопрос от клиента: "Добрый день! Пришлите, пожалуйста, актуальный чертеж и 3D - модель на теплообменник пластинчатый B3-210-158-4.5-HQ Артикул 021H8405" В ответ на это сообщаем, что чертеж и 3D модель для кода 021H8405 во вложении.
  4. Вопрос Каким образом адаптировать реле 061F7506 ACB-2UB506W вместо 061F5052 ACB-2UB244MW

    Нам поступил вопрос от клиента: "Добрый день, подскажите каким образом адаптировать реле 061F7506 ACB-2UB506W вместо 061F5052 ACB-2UB244MW ?" В ответ на это сообщаем, что если вопрос заключается в том, что у 061F7506 автоматический сброс, а необходим ручной? Если да, то в этом случае...
  5. Вопрос Параметры настройки устройств плавного пуска для MLZ и MTZ

    Нам поступил вопрос от клиента: "Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оптимальные и допустимые параметры настройки устройств плавного пуска ( время разгона, пусковой момент, время торможения) для компрессоров MLZ-45 и MTZ-65. Режим -10/+40. Спасибо!" В ответ на это сообщаем: 1) К...
  6. Вопрос 3D модель тандемной сборки SH760

    Нам поступил вопрос от клиента: "Добрый день, пришлите пожалуйста 3D модель тандемной сборки SH760 (SH380+SH380) код (7777041) код чертежа 8556117" В ответ на это сообщаем, что 3D модель во вложении.
  7. Вопрос Сердечники для фильтра DCR

    Нам поступил вопрос от клиента: "Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что необходимо уточнить у проектировщика, чтобы правильно посоветовать количество сердечников для фильтра DCR? Также подскажите, пожалуйста, как выбрать верно тип сердечника, потому что, как я понял, под разные среды разный...
  8. Вопрос Лицензия на HEXACT

    Нам поступил вопрос от клиента: "Добрый день. Прошу прислать лицензию на HEXACT. Или сообщить как ее получить?" В ответ на это сообщаем, что в инструкции во вложении подробно описан процесс установки и регистрации.
  9. Вопрос Вопросы по Coolselector

    Нам поступил вопрос от клиента: "Добрый день. Прошу предоставить лицензию для Danfoss Coolselector. Также прошу сообщить следующую информацию: 1. ПО платное? Если да, прошу направить прайс. 2. Если планируется установка ПО на нескольких ПК, требуется соответствующее количество лицензий?"...
  10. Вопрос Актуальные артикулы на вибровставки ZKB

    Поступил вопрос от клиента: "Добрый день! Просьба прислать актуальные артикулы на 149B5143NZKB Вибровставка фл. Ду50 Ру10/16; NBR 149B5007NZKB Вибровставка фл. Ду200 Ру16; NBR 149B5008NZKB Вибровставка фл. Ду250 Ру16; NBR" В ответ на это сообщаем, что данные гибкие вставки более не производятся.
  11. Вопрос Подбор электропривода для клапана HRB 3 065Z0410

    Поступил вопрос от клиента: "Коллеги, прошу помочь с подбором электропривода для клапана 065Z0410 Danfoss Клапан регулирующий HRB 3 DN50 Kvs=40.0м3/ч, внутренняя резьба" В ответ на это сообщаем, что к HRB подходит модель AMB 162. Выбирать конкретный привод следует исходя из требуемого...
  12. Вопрос Подбор аналога электронного комнатного термостата 193B0914

    Поступил вопрос от клиента: "Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, информацию по артикулу: Danfoss (Данфосс) RESD-HC4 Термостат электронный комнатный (193B0914) На сайте не пробивается. Может быть, есть замена этому оборудованию? Спасибо" В ответ на это сообщаем, что, к сожалению, замены нет.
  13. Вопрос Подбор комплекта для монтажа 187F0002

    Поступил вопрос от клиента: "Добрый день! Как подобрать комплект для монтажа к 187F0002 INDIV-X-10/Распределитель/Visual? Спасибо!" В ответ на это сообщаем, что Вы можете воспользоваться калькулятором для подбора монтажного комплекта: http://danfossrussia.ru/Indiv_calc/calculator.html
  14. Вопрос Поворотные клапаны HRB3 и HFE3

    Поступил вопрос от клиента: "Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, являются ли поворотные клапаны HRB3 или HFE3 полнопроходными? В техописании не нашёл информации по этому вопросу. Спасибо" В ответ на это сообщаем, что так как это не шаровые краны, то понятие "полнопроходной" в случае с РК...
  15. Вопрос Подбор аналога RTR 7094 013G2920

    Поступил вопрос от клиента: "Добрый день! 013G2920 аналог?" В ответ на это сообщаем, что актуальный код 013G7094.
  16. Вопрос Подбор аналога привода TWA 088H3151

    Поступил вопрос от клиента: "Добрый день ! Прошу подобрать аналог к снятому с производства 088H3151. Спасибо !" В ответ на это сообщаем, что данный привод снят с производства, был предназначен для наших старых клапанов серии RTD. Клапаны более не производятся как и данные приводы. Сейчас новая...
  17. Вопрос Подбор аналога ATF термостата защиты от мороза 087N6712

    Поступил вопрос от клиента: "Добрый день! Прошу подобрать аналог 087N6712" В ответ на это сообщаем, что данное оборудование снято с производства, аналогов не предусмотрено.
  18. Вопрос Подбор аналога клапана 087N6637

    Поступил вопрос от клиента: "Добрый день, Подскажите, пожалуйста, на что заменить : 087N6637 - Снят с производства. " В ответ на это сообщаем, что данный код снят с производства, аналогов не предусмотрено.