Результаты поиска

  1. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Хотела, но у нас в контроллере нет такой функции в Системе- "Sensor offset". Хотелось бы понять как могла возникнуть такая ситуация, что новый датчик, который относительно точно показывал температуру, вдруг стал при -12 показывать +12
  2. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    В нашем контроллере не нашла где можно сделать корректировку показаний. Фото системных данных прикладываю. Вчера так же не корректно показывал температуру наружного воздуха, при - 10, показывал - 3
  3. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    У нас ключ А368. 2. Может быть причиной, то что ночью был включён режим "эконом", и ночью была авария на котельной, подавали пониженный ресурс, а на улице было - 15град.?
  4. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Я так поняла из тем, что настройку погрешности датчика температуры можно сделать в контроллере если он более последней версии, у нас установлен в 2014 году
  5. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Что вы имеете ввиду под "проверить показания датчика температуры"?
  6. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Датчик температуры куплен и установлен в апреле 2023. Показания завышал в среднем на +4 градуса. Но не на +27 же. Такой неисправности не было ранее.
  7. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Добрый день, столкнулись с такой проблеммой. При утреннем обзоде ИТП было обнаружено, что клапан на отопление прикрыт, посмотрели на контроллере показывает температуру +12 градусов, хотя на улице было - 11. Перезагрузили контроллер, стал показывать - 7, датчик температуры не старый. С чем...
  8. Вопрос Не отображаются показания датчиков давления на ELC 310

    И можно ссылку где можно скачать полное руководство и инструкцию на 310 контроллер и ключ 268.2
  9. Вопрос Не отображаются показания датчиков давления на ELC 310

    Добрый день, столкнулись с такой проблеммой при запуски контура отопления на новый отопительный сезон на экране контроллера все показания датчиков давления показывают 0, на контуре ГВС тоже 0. Насосы отопления включаются, но спустя время отключаются и горит ошибка. Возможно ли причина в том, что...
  10. Вопрос Датчик температуры наружного воздуха

    Повторяю запрос, прошу направить техническую документацию на датчик на Эл. Почту
  11. Вопрос Датчик температуры наружного воздуха

    Направьте пожалуйста паспорт с инструкцией на MBT 3281- 097U0115 на Эл. почту
  12. Вопрос Датчик температуры наружного воздуха

    Напрямую у Ридан можно датчик приобрести?
  13. Вопрос Датчик температуры наружного воздуха

    Если менять на датчик MBT 3281- 097U0115 то в контроллере ЕСL 310 нужно будет вносить какие либо корректировки в настройки или устанавливать дополнительное оборудование? или просто подсоелиняется к тому же проводу новый датчик и всё
  14. Вопрос Датчик температуры наружного воздуха

    Добрый день, имеем в эксплуатации Danfoss ESMT (084N1012) Датчик температуры наружного воздуха. Но он завышает температуру в среднем на +5 градусов. А может вообще при. - 8 град. показать +6, и из за этого перекрывается подача теплоносиителя. В чем может быть причина? Размещён в тени с...
  15. Вопрос Фитинг для импульсных трубок регулятора давления AFP/AFP9

    Добрый день. Необходим фитинг для присоединения импульсной трубки 10мм к регулятору перепада давления AFP/AFP9 Danfoss, в связи с подтеканием. Есть ли аналог у Ридан?
  16. Вопрос Как понять в каком режиме работает контроллер 310

    Если у Ридана семинары по обучению работы с контроллерами? И прошу дать контакты сервисных организаций занимающихся обслуживанием данной автоматики на постоянной основе
  17. Вопрос Как понять в каком режиме работает контроллер 310

    У нас есть график согласованный с РСО, но это же график подачи теплоносителя в дом и обратки из дома, а у нас ИТП с теплообменниками. Система отопления закрытая. Нужен температурный график именно подачи в систему уже после теплообменника?
  18. Вопрос Уплотнители для пластинчатого ТО

    Появились ли в наличии сертифицированные уплотнители? А то летом 2022 г столкнулись с проблемой отсутствия на складах, даже у ваших сервисных партнёров оригинальных уплотнителей не было, один Китай. Привезли менять, но мы на них как глянули сразу вопрос отпал про их установку, качество...
  19. Вопрос Эксплуатационная документация на теплообменники Ридан

    Спасибо, ответ получили. Выясняется теперь, что предыдущая эксплуатирующая организация увеличила количество пластин на одном ПТО (на отопление) с 43 до 64 шт. При общении с проживающими в доме людьми выяснили, что при сдаче в эксплуатацию построенного дома в отопительный сезон было очень холодно...