Результаты поиска

  1. Вопрос Контроллеры серии ECL-3R

    Добрый день, так и не нашел в инструкциях по подключению RS-485, на схеме обозначения нет, при визуальном осмотре тоже не понятно, все контакты заняты. Прошу вас выслать выдержку из инструкции где все-таки подко
  2. Вопрос Контроллеры серии ECL-3R

    Спасибо, буду искать в инструкции. Вы очень красивая
  3. Вопрос Контроллеры серии ECL-3R

    Добрый день, установлены 3 контроллера серии ECL-3R, подскажите есть ли техническая возможность их привязать к диспетчеризации? Система выстроена на скаде связь идет через МОХА
  4. Вопрос ECL-3R настройка защиты перепада давления на насосе

    Понял. Еще просьба, брал описание с сайта, там не нашел конктретики по логиге защит, не могли бы вы скинуть полную документацию по контроллеру
  5. Вопрос ECL-3R настройка защиты перепада давления на насосе

    Добрый день, конур ГВС, датчики активированы, в колокольчике блока ГВС выбор датчика отсутствует. Контроллер фиксирует сигнал, что видно в блоке Входы-Выходы, но ничего не происходит. Датчик давления на подаче, так и не нашел где перевести на дискретный. В блоке подпитки там присутствует такая...
  6. Вопрос ECL-3R настройка защиты перепада давления на насосе

    Здравствуйте, В контуре отопления задействовано 2 насоса, установлено реле перепада давления на насосной группе. В подключениях защита активирована, в параметрах реле активировано. Сброс защиты установлен АВТО. Как я понимаю, при отсутствии перепада давления контроллер должен переключить насос...
  7. Вопрос Перепад давления

    Господа, все таки прошу еще раз помощи!!!!!! Система подпитки. Насос отсутствует, контакт на AI6 НО, задержка аварии 1 мин. фильтр 0 сек .Датчик дискретный (реле давления). Правильно ли я понимаю логику: при замыкании контакта на реле контроллер подает напряжение на контакт DO15, что включает...
  8. Вопрос Перепад давления

    Здравствуйте, где найти схему и описание работы защиты насосной группы при исчезновении перепада давления, как в схеме участвуют контакт НЗ и НО. Столкнулся со следующей проблемой, выходной сигнал проходит через реле перепада давления и приходит на контроллер, но при НО контакте в контроллере...