Результаты поиска

  1. Вопрос не переключаются насосы на отопление при аварии ECL-3R

    У меня же не аналоговый датчик. Потом в разделе подключений такого не нахожу. Перепад PDS co активирован, отсутствие PDS co активировано. На последнем фото показана работа н1, но автомат на него выключен, следовательно перепада нет, переключения нет и аварии нет. Стоит в ручном режиме контур, но...
  2. Вопрос не переключаются насосы на отопление при аварии ECL-3R

    авария так и не приходит, насос не переключается. Автоматы на насосы были выключены, контроллер запустил насос 2, соответственно перепада нет, и переключения нет. п.2 где активируется функция? попробовал сымитировал аварию: сделал перемычку с С1 на 18, замкнул - насос 2 работает, разомкнул -...
  3. Вопрос не переключаются насосы на отопление при аварии ECL-3R

    Здесь вопрос не про подпитку. Сигнал дискретный
  4. Вопрос не переключаются насосы на отопление при аварии ECL-3R

    Здравствуйте ECL-3r A 368, на системе отопления 2 насоса, работа попеременно, контролируются через реле перепада давления, подключено на 18 контакт. Когда перепада нет, то насос не переключает на другой, а продолжает работать. Если отсоединить провод от реле, так же не переключает насос. Выбор...
  5. Вопрос Работа клапана подпитки на ECL-3R

    Здравствуйте ECL-3R+A368, клапан подпитки управляется через реле давление, подключен на 21 контакт. В автоматическом режиме не замыкает реле 9 и 10 контакты на подпитку, если включить на ECL ручной режим и открыть клапан, то реле на ECL с контактами 9 и 10 замыкается и клапан работает.
  6. Вопрос ECL-3r общая авария

    Подскажите, в ecl-3r по на клемме 37 общая авария, начинается от +24V и на 37 идет через внешний разомкнутый контакт или напрямую? Видимо не нарисован на схеме нормальной открытый контакт.