Вопрос 065N9627R

A.Murashko

Пользователь
29 Мар 2023
20
0
1
Добрый день
Почему на клапане написано температура от -40 до 150, а в паспорте клапана от 0 до 150
У клиента огромный вопрос
 

Вложения

  • 62b3f4b1-aac2-41d4-b082-5bcc787d1ddc.jpg
    62b3f4b1-aac2-41d4-b082-5bcc787d1ddc.jpg
    153.6 KB · Просмотры: 1
  • 18180254-2ad7-475e-9a14-15dc6593284e.jpg
    18180254-2ad7-475e-9a14-15dc6593284e.jpg
    109.8 KB · Просмотры: 1
  • 065N9627R_Паспорт.pdf
    374.7 KB · Просмотры: 3

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,044
78
48
Добрый день!
В паспорте указано две температуры:
Температура окр. среды: от -40 до 70
Температура раб. от 0 до 150

Рабочая среда вода. (при температурах ниже 0 вода замерзает, замерзание в кране рабочей среды не допускается).
 

A.Murashko

Пользователь
29 Мар 2023
20
0
1
Добрый день!
В паспорте указано две температуры:
Температура окр. среды: от -40 до 70
Температура раб. от 0 до 150

Рабочая среда вода. (при температурах ниже 0 вода замерзает, замерзание в кране рабочей среды не допускается).
Почему тогда на кране написано -40 до 150 , если по факту 0 до 150

А если вода с гликолем, то это меньше 0 и не будет замерзать
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,044
78
48
Ответ специалиста:
В ТХ ШК крана Standard указано : среда - вода
-40....150 - окружающая среда.
В паспорте указано также.