Поставщик ВЕЗА в ИТП на ветках идущих в системы отопления и вентиляции (с переменным расходом) вместо, например, APT/APF установил клапан AQT без электропривода. Считаю данное решение не корректным.
Ели клапан используется без электропривода, то обязательна установка фиксатора штока (судя по информации из каталога). Таким образом, клапан в данном случае будет выполнять роль не ограничителя расхода, а регулятора ("поддержателя") постоянного расхода? Т.е. в системах с переменным расходом использование клапана без электропривода не имеет смысла?
Поставщик ВЕЗА в ИТП на ветках идущих в системы отопления и вентиляции (с переменным расходом) вместо, например, APT/APF установил клапан AQT без электропривода. Считаю данное решение не корректным.
Ели клапан используется без электропривода, то обязательна установка фиксатора штока (судя по информации из каталога). Таким образом, клапан в данном случае будет выполнять роль не ограничителя расхода, а регулятора ("поддержателя") постоянного расхода? Т.е. в системах с переменным расходом использование клапана без электропривода не имеет смысла?