Вопрос ARV-1000R-220 обратная связь

Komissar

Пользователь
20 Мар 2024
2
0
1
1710934689019.png
При достижении крайних положений находятся ли клеммы обратной связи 15 и 16 под напряжением при срабатывании концевых выключателей S1 и S2? Если на клеммах 2 или 3 нет сигнала, то его не будет и на 15 или 16? Если это сухие контакты, то с каких клемм их снимать? 2 и 15; 3 и 16, зажимая под одну клемму цепи обратной связи и управления?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Если нет сигнала управления, не будет и обратной связи. При достижение крайнего положения, сигнал управления просто "перекидывается" на сигнал обратной связи, то есть например фаза с 2 поступает на 15.
 

Komissar

Пользователь
20 Мар 2024
2
0
1
Добрый день!
Если нет сигнала управления, не будет и обратной связи. При достижение крайнего положения, сигнал управления просто "перекидывается" на сигнал обратной связи, то есть например фаза с 2 поступает на 15.
Спасибо за ответ!