Здравствуйте.
Укажите требуемое положение DIP-переключателя входного сигнала управления на приводах серии AMB 162 082H0230 при сигнале управления на приводах от контроллера — 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА. При управлении 0 - 10В, электропривод отрабатывает только в конечные положения открыто и закрыто. 0В-открыто, любое другое напряжение уходи в положение закрыто. В промежуточном положении не отрабатывает.
При управлении 4-20мА привод отрабатывает при сигнале до 11, 4 мА, если больше задаем ток с калибратора или с контроллера, (больше 12мА), электропривод не отрабатывает, стоит в промежуточном положении около 50% открытия (на 11,4мА).
Укажите требуемое положение DIP-переключателя входного сигнала управления на приводах серии AMB 162 082H0230 при сигнале управления на приводах от контроллера — 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА. При управлении 0 - 10В, электропривод отрабатывает только в конечные положения открыто и закрыто. 0В-открыто, любое другое напряжение уходи в положение закрыто. В промежуточном положении не отрабатывает.
При управлении 4-20мА привод отрабатывает при сигнале до 11, 4 мА, если больше задаем ток с калибратора или с контроллера, (больше 12мА), электропривод не отрабатывает, стоит в промежуточном положении около 50% открытия (на 11,4мА).