Вопрос Большие потери на регулирующих клапанах

Наталья

Пользователь
30 Мар 2021
7
0
1
Добрый день!
В программе есть ли ограничение по минимальному и максимальному перепаду давления на регулирующих клапанах/ клапанах с приводом у приборов отопления/ потребителей?
Если да, то есть ли возможность изменить эти настройки?
Ситуация:
Расчёт двухтрубной системы теплоснабжения потребителей - отопительных агрегатов (dP= 4000 Па, dT=20 С) с подводящими трубопроводами к потребителю DN65 (расход 2271 кг/ч), в обвязке потребителя есть регулирующий клапан VBR-2R (DN по расчету), балансировочный клапан MNF-R (DN 65). В результате расчета подбирается клапан VBR-2R DN32 c Kvs 12, потери на клапане порядка 150000 Па. При принудительной установке клапана VBR-2R DN50 с Kvs 30, всё равно потери на клапане сохраняются порядка 150000 Па (для всех потребителей системы).
Так же и при расчете системы с конвекторами (Сантехпром Универсал С) с радиаторными клапанами TR-N DN20 потери на клапанах в результате расчета порядка 150000 Па.
Вопрос: как уменьшить потери на клапанах?
 

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
6
0
1
Добрый день!
В плагине DCAD есть возможность задавать минимально допустимые потери на термостатическом клапане, можно ограничивать максимальную скорость на клапане с приводом, можно увеличивать расход через прибор отопления. Об этих функциях можно прочитать подробнее на нашем сайте, в разделе Список команд для заметок к настройкам элементов: https://dcad.online/instruktsii/spisok_komand_dlya_zametok_k_nastroikam_elementov/.
Так же на расчётные потери давления влияет правильность расстановки балансировки, арматуры и конструирования системы. Указанные вами потери на клапане не корректные. Чтобы помочь вам определить причину, пришлите пожалуйста нам файл с расчётом на почту тех.поддержки dcad@ridan.ru и мы обязательно вам поможем.
 

Similar threads