Вопрос DCAD (ошибки)

Анна1800

Пользователь
23 Апр 2024
1
0
1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как убрать эту ошибку?
Я уже и трассировку меняла координально, все равно ошибка и новые участки подсвечиваются...

2. Код:42. Дополнительно: общие участки колец
3. Код:43. Дополнительно: отличающиеся участки колец
4. Код:3700. (2) Прибор отопления должен быть расположен только в одном кольце. Проверьте корректность построения системы на предмет наличия избыточных закольцованностей.
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
172
22
18
Добрый день.
Данная ошибка говорит о том, что прибор оказывается одновременно в нескольких кольцах. Это происходит из-за ошибок в разводке или в модели системы в следствие чего образуются закольцованности.
Вам нужно внимательно проверить разводку до указанного прибора на предмет ошибок, которые приводят к закольцованности и исправить их. Причины закольцованности могут быть разные - кольцо из горизонтальных трубопроводов, кольцо из вертикальных трубопроводов (нарушение правил нумерации стояков), не корректно заданные не стандартные уровни от пола и т.д. При нажатии на ошибки 42 и 43 вам будут подсвечены общие и отличающиеся ошибки колец.
Перерисовка разводки без понимая причины ошибки не поможет, так как вероятно в новой разводке вы допускаете аналогичные ошибки.
 