Вопрос ESMU-100

Василий85

Пользователь
20 Янв 2023
1
0
0
Здравствуйте,вопрос по подключению термометра сопротивления Danfoss ESMU-100, а точнее по его замене, возможно ли подключить вместо ESMU обычную КТС-б, почему то не получается никак. Контроллер тоже Danfoss, только модель не помню точно.
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
115
4
18
Добрый день!
Спасибо за обращение.

Для замены подойдет любой датчик PT1000, схема подключения сохраняется. Мы можем Вам предложить замену - MBT5250R это Датчик погружной, l = 100 мм, (–50...+200 °С), нержавеющая сталь арт - 084Z8139R
 