Вопрос графический символ на экране контроллера

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
На контроллере ЕСL 310 с записанным ключом A376.1 в правом верхнем углу у знака контур 3
графический символ-перекрестие из горизонтальной черты и вертикальной двунаправленной стрелки.
Укажите значение данного графического символа.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Данный символ означает "активное воздействие" - данный параметр влияет на логику работы, с подробным описание вы можете ознакомится в инструкции к ключу : https://community.danfoss.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите страницу в инструкции к ключу A376 https://community.danfoss.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
c описанием параметра "активное воздействие"( символ-перекрестие из горизонтальной черты и вертикальной двунаправленной стрелки), т.к. данный параметр влияет на логику работы контроллера ЕСL 310.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день, мы Вам сразу сможем дать ответ на ваш вопрос:
Если один или несколько параметров оказывают влияние (корректируют) на заданную температуру подачи, такое
влияние показывается маленькой стрелкой, направленной вниз, вверх или двойной стрелкой:

Стрелка вниз: Данный параметр уменьшает заданную температуру подачи.
Стрелка вверх: Данный параметр увеличивает заданную температуру подачи.
Двойная стрелка: Данный параметр осуществляет перенастройку (например, праздничные дни).
Прямая линия: Активное влияние отсутствует.
Пример: стрелка направлена вниз рядом с параметром "Огр. комнатной". Это значит, что текущая температура воздуха в помещении выше заданной температуры воздуха в помещении, что, в свою очередь, приводит к уменьшению заданной температуры подачи теплоносителя.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Двойная стрелка в контуре 3 гвс ключа А376.1.
Расписание отключено ,т.к. справа под текущим статусом работы (комфорт) отсутствует символ "часы".
В меню контура :
"обзор влияний"->"температура подачи требуемая"->"огранич.обратн." установлена стрелка вниз.
"Т подачи"-T макс.60⁰С,T мин.55⁰С.
Контур гвс закрытый.
Укажите требуемые изменения в настройке контроллера для снятия перенастройки(двойной стрелки).
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
В основном меню контура 3 гвс ключа А376.4 двойная стрелка : контроллер ECL 310 осуществляет перенастройку.
Стрелка направлена вниз рядом с параметром "обзор влияний"->"температура подачи требуемая"->"огранич.обратн."
Заданы для контура: Т подачи"-T макс.60⁰С,T мин.55⁰С.
Укажите параметры для изменения и снятия перенастройки контроллером.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день,
Для отключения функция ограничения обратного необходимо выбрать контур/настройки/максимальное и минимальное влияние необходимо выставить 0. Для изменения настроек ключ должен быть вставлен в контроллер.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните.
Cтрелка вниз (вверх) в меню контроллера :контур-> обзор влияний->температура подачи требуемая->огранич.обратн., выставляется контроллером при текущей температуре воздуха в помещении (гвс в трубопроводе) выше( (ниже) заданных температур воздуха (гвс ) в помещении( трубопроводе) или пользователем для каждого контура.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!

Если я правильно понял Ваш вопрос, то настройка влияний для каждого контура выставляется отдельно. К примеру: на СО эту функцию можно активировать, а на ГВС нет.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Добрый день!

Если я правильно понял Ваш вопрос, то настройка влияний для каждого контура выставляется отдельно. К примеру: на СО эту функцию можно активировать, а на ГВС нет.
Т.е. настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура выставляется пользователем и не настраивается контроллером по заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Т.е. настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура выставляется пользователем и не настраивается контроллером по заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.
Настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура СО выставляется пользователем.
Для каждого контура ГВС настраивается (активируется) контроллером по текущей температуре подачи в контуре
и заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Т.е. настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура выставляется пользователем и не настраивается контроллером по заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.
Добрый день!
Ттреб.,Тмах.,Тмин.это настройки температуры требуемой, максимальной,минимальной температуры подачи.
Для настройки ограничения влияния необходимо зайти: настройки контура/огр обратного/ настроить значение влияния минимальное и максимальное, а так же на контуре СО необходимо задать график обратки, а если у Вас контур ГВС то там фиксированное значение.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
В меню-> обзор влияний -> Tпод.треб. -> огр обратного максимальное и минимальное влияние не выставляется в 0 при вставленном ключе, т.к. не значение.
Настроить максимальное и минимальное влияние:выставить в параметре стрелку направленную вверх, вниз ,двойную.
Уточните.
Для отключения перенастройки( двойная стрелка) в контуре гвс ключа A376,1 выставить прямую линию.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Для изменения ограничения. нужно зайти в настройки Огр. обратного.
 

Вложения

  • 1.JPG
    1.JPG
    18.5 KB · Просмотры: 5
  • 2 огр обр.JPG
    2 огр обр.JPG
    16.1 KB · Просмотры: 5
  • 3 огр.JPG
    3 огр.JPG
    14.7 KB · Просмотры: 5

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Если контур зависимой гвс, то какие значения от 9,9 до 9,9 требуется выставить разделе огр.обратного:
"мак.влияние"
"мин.влияние"
Каким должно быть при этом от 0 сек. до 50 сек. значение "время оптимиз."
Необходимо, чтобы при выставленном ограничении 52°С (S6 — датчик температуры обратки первого контура, контур 3 ключа А.376.1) и заданным Ттреб.-68°С,Тмах.-70°С,Тмин.-58°С температурам подачи во второй контур, измеряемым датчиком S4 (датчик температуры ГВС, контур 3. ключа А.376.1),при температуре S6 более 52°С и S4 менее 68 °С, контроллер ограничивал температуру S6 ?
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день!
С подробным описанием всех функций и как их настраивать Вы можете ознакомиться в инструкции, они доступны для скачивания на нашем портале : https://community.ridan.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/ .
Максимальное и минимальное влияние необходимо выставлять в зависимости от Вашей системы, если Вы не знаете какие параметры Вам нужны, в таком случае, лучше оставить заводские настройки.
Выставленные влияния и время оптимизации - это коэффициенты регулирования для изменения температуры подачи. Отдельно обратите внимание если процент «Влиян.» слишком высокий и/или «Время оптимиз.» слишком маленькое, появляется риск некорректного управления.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Для изменения ограничения обратного нужно зайти в меню контура отопления контроллера ECL310, в настройки огр. обратного и открыть разделы макс.влияние или мин.влияние. Настройки по умолчанию: макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние (11036) -0,0. Каждое из значений влияний изменяется в диапазоне -9,9 до 9,9. Эти значения необходимо выставлять в зависимости от системы.
Если макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние
(11036) - 0,0, то в контроллере влияния будут отключены ? При отключенных влияниях, на главном экране меню ЕСL310, в правом верхнем углу, будет отсутствовать "aктивный" символ влияния ?
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Здравствуйте.
Для изменения ограничения обратного нужно зайти в меню контура отопления контроллера ECL310, в настройки огр. обратного и открыть разделы макс.влияние или мин.влияние. Настройки по умолчанию: макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние (11036) -0,0. Каждое из значений влияний изменяется в диапазоне -9,9 до 9,9. Эти значения необходимо выставлять в зависимости от системы.
Если макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние
(11036) - 0,0, то в контроллере влияния будут отключены ? При отключенных влияниях, на главном экране меню ЕСL310, в правом верхнем углу, будет отсутствовать "aктивный" символ влияния ?
Добрый день,
Да. если отключить влияние, то активный символ влияния будет отсутствовать.
 

Последние комментарии