Т.е. настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура выставляется пользователем и не настраивается контроллером по заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.Добрый день!
Если я правильно понял Ваш вопрос, то настройка влияний для каждого контура выставляется отдельно. К примеру: на СО эту функцию можно активировать, а на ГВС нет.
Настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура СО выставляется пользователем.Т.е. настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура выставляется пользователем и не настраивается контроллером по заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.
Добрый день!Т.е. настройка влияния (огран.обр. стрелка "вниз"("вверх")) для каждого контура выставляется пользователем и не настраивается контроллером по заданным Ттреб.,Тмах.,Тмин.
Добрый день,Здравствуйте.
Для изменения ограничения обратного нужно зайти в меню контура отопления контроллера ECL310, в настройки огр. обратного и открыть разделы макс.влияние или мин.влияние. Настройки по умолчанию: макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние (11036) -0,0. Каждое из значений влияний изменяется в диапазоне -9,9 до 9,9. Эти значения необходимо выставлять в зависимости от системы.
Если макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние
(11036) - 0,0, то в контроллере влияния будут отключены ? При отключенных влияниях, на главном экране меню ЕСL310, в правом верхнем углу, будет отсутствовать "aктивный" символ влияния ?