Добрый день!
Благодарим за ожидание.
Отвечаем на Ваш вопрос по посту №3:
Клапаны серии RTR-G не имеют предварительную настройку пропускной способности, а пропускная способность максимально увеличена (для диаметра 20 мм – 2,06 м.куб/ч). Такая большая пропускная способность дает возможность применять данные клапаны в гравитационных двухтрубных системах отопления. При расчете таких систем необходимо занизить потери на элементах до минимального значения. В каталоге приведен пример расчета потерь давления на клапане RTR-G dn20 при заданном значении «требуемого перепада» (0,4кПа), но это значение в конкретной системе может быть другое. Фактически последовательность расчета гравитационной системы следующая, определяется естественное циркуляционное давление которое возникает в следствии охлаждения воды, далее после подбора диаметра труб, приборов, и арматурs (в том числе RTR-G) определяем сопротивление основного циркуляционного кольца и далее проверяем сможет ли естественное давление преодолеть сопротивление системы, если нет то можем увеличь диаметр труб, заменить арматуру с большей пропускной способностью или даже исключить термостатический клапан. Данный расчет можно выполнить в нашей программе Danfoss CO 3.8.
с уважением, администрация Community Danfoss.