Вопрос Калибровка температурного датчика

fudokan_2000

Пользователь
23 Сен 2021
2
0
0
Добрый день! В контроллере ecl comfort 310 (ключ А368) наружный датчик температуры показывает завышенную температуру (например 14 с° при реальной 4 с°). Как можно его откалибровать или сделать поправку на величину ошибки?
Датчики меняли местами, меняли кабеля подключения, переносили сами датчики, не помогает.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день, fudokan_2000!
Для корректировки датчиков температуры необходимо зайти в настройки ECL/система/Sensor offset и необходимый вход можно откалибровать на +- 10 градусов

Благодарим Вас за обращение!
 

Alena

Администратор
18 Июн 2021
185
2
18
Контроллер не обновлялся 5 лет. В старой прошивке есть этот пункт в меню?
Добрый день, fudokan_2000!

Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.

Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 24.09.2021)

Спасибо за Ваше обращение!
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Если в контроллере который у Вас на руках, нет этого пункта в меню, Вы можете обновить версию прошивки, установив в него последнюю версию ключа.
Подробное описание по обновлению ключа Вы сможете найти здесь: https://community.danfoss.ru/thread...v-ecl-210-310-ili-ustanovit-drugoj-kljuch.48/