Вопрос Клапан APT-R

Семен

Пользователь
27 Мар 2023
9
0
1
Добрый день.
Согласно каталогу для двух клапанов APT-R (003Z5705R и 003Z5706R) указана пропускная способность Kvs = 15. Прошу уточнить не ошибка ли это и если ошибка прошу указать правильные значения
 

Семен

Пользователь
27 Мар 2023
9
0
1
Добрый день.
Прошу пояснить как осуществлять подбор клапана APT-R.
В примере представленном в каталоге (стр.27) есть некоторые несоответствия:
1) Указано условие чтобы KVS выбранного клапана было меньше Kv(min) (значение в примере 2,8) , но в итоге выбирается клапан с KVS = 2,9. Прошу уточнить критерий выбора диаметра клапана.
2) Так же в примере указано "«перебираем» диаметры и, как только KV(min) стало меньше KVS" в указанной формуле не фигурирует ни одной характеристики клапана. Непонятно как осуществлять "перебор"

Так же прошу пояснить, при выборе клапана-партера MVT-R участвует ли сопротивление создаваемое клапаном MVT-R в поддерживаемом перепаде от клапана APT-R. Иными словами ипмульсная трубка установлена до или после регулирующего элемента клапана MVT-R.
Вопрос связан тс тем, что сопротивление участка системы менее 5кПа и хотелось бы его сделать равным 5кПа клапаном-партером.
 

Вложения

  • Ridan.PNG
    Ridan.PNG
    108 KB · Просмотры: 2
  • Ridan.PNG
    Ridan.PNG
    108 KB · Просмотры: 2

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Спасибо за ожидание!

Диаметр клапана APT-R принимается равным таким образом, чтобы Kvs на этом диаметре было больше или равным расчетному значению. Т.е. при расчетном значении Kv=2,8 м3ч принимаем клапан с ближайшим большим значением DN20 Kvs=2,9 м3/ч.
 

Семен

Пользователь
27 Мар 2023
9
0
1
Добрый день.
Спасибо за пояснение, а по второй части вопроса касаемо участия сопротивления MVT-R в расчетном перепаде не подскажите?
 

Семен

Пользователь
27 Мар 2023
9
0
1
В зависимости от того в какой ниппель клапана MVT-R подключена импульсная трубка или от чего-то другого зависит?
 

Семен

Пользователь
27 Мар 2023
9
0
1
Для включения сопротивления создаваемого клапаном точка отбора имульса может быть на клапане или необходимо предусматривать ее после клапана?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Спасибо за Ваш вопрос. Для уточнения деталей нам необходимо запросить у Вас дополнительную информацию, в связи с чем я сейчас напишу Вам, в личные сообщения, где мы продолжим с Вами диалог.