Добрый день.
Прошу пояснить как осуществлять подбор клапана APT-R.
В примере представленном в каталоге (стр.27) есть некоторые несоответствия:
1) Указано условие чтобы KVS выбранного клапана было меньше Kv(min) (значение в примере 2,8) , но в итоге выбирается клапан с KVS = 2,9. Прошу уточнить критерий выбора диаметра клапана.
2) Так же в примере указано "«перебираем» диаметры и, как только KV(min) стало меньше KVS" в указанной формуле не фигурирует ни одной характеристики клапана. Непонятно как осуществлять "перебор"
Так же прошу пояснить, при выборе клапана-партера MVT-R участвует ли сопротивление создаваемое клапаном MVT-R в поддерживаемом перепаде от клапана APT-R. Иными словами ипмульсная трубка установлена до или после регулирующего элемента клапана MVT-R.
Вопрос связан тс тем, что сопротивление участка системы менее 5кПа и хотелось бы его сделать равным 5кПа клапаном-партером.