Вопрос Kvs клапанов 7biz

Андрей_ТМР

Пользователь
29 Мар 2021
16
0
1
Добрый день, коллеги.
Помогите подобрать редуктор на воду. Расход воды 5м3/ч
Возможно подойдет что-то из клапанов 7bis Ду32 или Ду40 (082x4144r)?
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
52
2
8
Добрый день.
Для указанного расхода подходят диаметры DN32, DN40.
Номинальный расход при 2 м/с:
- для DN32 -Qн = 5,8 куб.м/ч
- для DN40 -Qн = 9,1куб.м/ч

Если в сети после клапана несколько потребителей, то рекомендуется применять клапан большего диаметра, для снижения влияния работы их в сети друг на друга.
 