Вопрос Насосная станция. Шкаф автоматизации 862х1027.

Антон_Каранин

Пользователь
21 Окт 2023
4
0
1
Здравствуйте всем. Не смог выбрать раздел, куда писать, поэтому не судите строго, если что, модераторы, перенаправьте по адресу.
Такой вопрос, имеется насосная станция на базе шкафа 862х1027, в котором установлен контроллер РИДАН 3R. При запуске выдает ошибку А10, что датчик Р1 не подключен, но давление на выходе после насосов контроллер показывает адекватное, т е. датчик функционирует. Как убрать ошибку?
Вопрос, есть ли на этой станции спящий режим, в контроллере такого подменю не увидел. Если это настраивается в частотниках, то подскажите, где и как.
Спасибо
 

Вложения

  • IMG_20240701_140457.jpg
    IMG_20240701_140457.jpg
    2 MB · Просмотры: 0
  • IMG_20240701_140502.jpg
    IMG_20240701_140502.jpg
    2.1 MB · Просмотры: 0
  • IMG_20240701_140955.jpg
    IMG_20240701_140955.jpg
    2.5 MB · Просмотры: 0

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,019
42
48
Добрый день!
Авария А10- Датчик Р1 не подключен служит предупреждением и возникает в случае, если датчик P1 не подключен в
конфигурации и одновременно выбран алгоритм управления dP или сконфигурированы авария перепада давления
или авария сухого хода по аналоговым датчикам. Вам необходимо зайти в раздел подключения и проверить, стоит ли "да" напротив этого датчика
 

Антон_Каранин

Пользователь
21 Окт 2023
4
0
1
Не помогло, к сожалению. Какие еще действия предпринять?


Предусмотрен ли "Спящий режим" для этой станции? Если "Да", то как его настроить?
 

Вложения

  • IMG_20240702_095813.jpg
    IMG_20240702_095813.jpg
    132.6 KB · Просмотры: 2
  • IMG_20240702_095829.jpg
    IMG_20240702_095829.jpg
    133.4 KB · Просмотры: 2
  • IMG_20240702_100059.jpg
    IMG_20240702_100059.jpg
    131.7 KB · Просмотры: 2
  • IMG_20240702_100104.jpg
    IMG_20240702_100104.jpg
    131.8 KB · Просмотры: 2

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,019
42
48
Не помогло, к сожалению. Какие еще действия предпринять?


Предусмотрен ли "Спящий режим" для этой станции? Если "Да", то как его настроить?
У Вас все насосы перечеркнуты- это внешнее управление, Вам нужно либо тумблер на шкафу переключить, либо изменить подключение. Так же аварию по сухому ходу и перепаду давления проверить, там стоят дискретные датчики или аналоговые, включен ли анализ этих аварий. Если у вас перепад давления анализируется по дискретным датчикам, то в подключение нужно его включить. Если перепад смотрите по аналоговым датчикам, то нужен второй датчик давления, он у вас так же выключен

В Инструкции есть описание пошаговое руководство для пуско наладки
 

Вложения

  • Инструкция ECL-3R Pumps.pdf
    2 MB · Просмотры: 3

Антон_Каранин

Пользователь
21 Окт 2023
4
0
1
Итак, по порядку. Это уже крик души!!!
То, что у меня перечеркнуты насосы, я НЕ СПРАШИВАЛ, они отключены на панели управления.
Аварию по сухому ходу я проверил, все работает, датчик дискретный, смотрите фото.
Датчика перепада давления на этой станции нет физически, и он отключен программно, смотрите фото.
Итак, анализируем ИНСТРУКЦИЮ, где Р1-датчик на вводе, должен быть посажен на 11 клемму, Р2 датчик на выходе, должен быть посажен на 12 клемму
ПО ФАКТУ Р1 датчик на ВЫХОДЕ, посажен на 11 клемму, Р2 датчик на ВЫХОДЕ, как я понимаю, дополнительный, он отключен программно, и его физически нет. В третий раз повторяю свои вопросы: как устранить ошибку А10, как запрограммировать спящий режим, если это возможно.
P.S. по телефону наш разговор не занял бы и минуты, а переписываемся мы с Вами второй день, и проблема не то, что бы не решается, а даже в суть ее не вникли...
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,019
42
48
Итак, по порядку. Это уже крик души!!!
То, что у меня перечеркнуты насосы, я НЕ СПРАШИВАЛ, они отключены на панели управления.
Аварию по сухому ходу я проверил, все работает, датчик дискретный, смотрите фото.
Датчика перепада давления на этой станции нет физически, и он отключен программно, смотрите фото.
Итак, анализируем ИНСТРУКЦИЮ, где Р1-датчик на вводе, должен быть посажен на 11 клемму, Р2 датчик на выходе, должен быть посажен на 12 клемму
ПО ФАКТУ Р1 датчик на ВЫХОДЕ, посажен на 11 клемму, Р2 датчик на ВЫХОДЕ, как я понимаю, дополнительный, он отключен программно, и его физически нет. В третий раз повторяю свои вопросы: как устранить ошибку А10, как запрограммировать спящий режим, если это возможно.
P.S. по телефону наш разговор не занял бы и минуты, а переписываемся мы с Вами второй день, и проблема не то, что бы не решается, а даже в суть ее не вникли...