Вопрос Настройка контроллера ECL-3R A368 для управления охлаждением

Евгений Сучилин

Пользователь
6 Июн 2023
4
0
1
Добрый день! Планируется использовать контроллер ECL-3R A368 в Системе холодных потолов для управления приводом ARV-1000R-220. Нужно поддерживать температуру в +16 градусов на выходе из теплообменника. Логика работы контроллера, судя по описанию позволяет это сделать. Подскажите как подключить температурный датчик MBT5250R к контроллеру? На какие клеммы.
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63

Similar threads

Последние вопросы