Вопрос Параметры теплообменика

vgik

Пользователь
22 Май 2023
5
0
1
Эксплуатируем НН 121 серийный номер 121-00029 ( расчет 130 768) с прокладками EPDM ,
По шильдику: Т греющ 170 / 90 Т нагреваемая 70/150
С учетом использования прокладок EPDM ограничели входную греющую воду до 150 С. Пр этом входная температура нагреваемой 50 С.
Для понимания эффкетивности работы тепообменника есть ли диаграммы ,графики НН 121 по которым можно анализировать правильность работы и эффективность?
При фактических параметрах греющей 100/150 дельта 50 ,при этом нагреваемая 50/100 дельта 50.как это справедливо?Есть ли диаграммы ,тех карты этих режимов?
Расход и значение давления во всех случаях соблюдаем проектный. греющая 300 т/ч,нагреваемая 250 т/ч.
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!

По расчету там Viton, не EPDM. в какой момент они на EPDM перешли?
Никаких диаграмм естественно нет.. Если Вам нужен проверочный расчет на новые параметры пусть присылают запрос со всеми данными новых режимов. Вам дадут проверки.
По новой поставке. по крайней мере в "Индустрии" с теплообменниками поставляется эксплуатационная документация, в которую входит "Чертеж общего вида" (называют черте ВО) на котором можно добавить информацию. "Задание на проектирование фундамента". это "Задание..." включает в себя габаритные размеры присоединения аппарата к фундаменту и нагрузки на фундамент от аппарата.
 

vgik

Пользователь
22 Май 2023
5
0
1
Перешли на EPDM 2022 году из за долгой сроки поставки Viton.
Прошу рассмотреть проверочный расчет на новые параметры.Куда отправлять какие параметры нужны?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Отправьте, пожалуйста. информацию:
на prom@ridan.ru и industry@ridan.ru.
-серийный номер аппарата
-параметры на которые надо проверить.
-нагрузка (если известна)
-расходы горячей и холодной сред (если известно)
-температуры вход/выход горячей и холодной сред
если чего то будет недостаточно - расчетчик задаст дополнительные вопросы
 