Вопрос Перекрытие терморегулятором воды

Андрей_Ф

Пользователь
5 Сен 2023
2
0
1
Добрый день! Прошу подсказать: у меня в новостройке установлен перед батареей сверху терморегулятор данфос от застройщика, а снизу обычный шаровый кран.
Я перевожу терморегулятор в закрытое положение(снежинка) и закрываю кран, открываю кран маевского на батареи, но давление не снижается. Таким образом у меня, при аварийной ситуации отсутствует возможность перекрыть подачу воды. Прошу уточнить должен ли терморегулятор перекрывать воду? Байпасс-перемычка имеется.
Если нет , то почему? Нужна документация, где это прописано.
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,277
143
63
Добрый день !
Спасибо за ожидание!
Клапаны Danfoss перекрываются рукояткой 013G3300, данная рукоятка устроена таким образом что закрытие усилием "от руки" должно обеспечить полное перекрытие клапана.

Терморегулятор который обеспечивает регулирование температуры не предназначен для перекрытия клапанов с целью демонтажа отопительного прибора.